高溫離心風機調試安裝注意事項有哪些?離心風機與軸流風機通風效果對比

日期:2020-11-15 / 人氣: / 來源:山東凈科達

高溫離心風機在交付前的安裝調試一般都是由高溫風機廠家來做的,一方面是專業,另一方面是售后的服務體現。廠家對高溫離心風機調試能夠達到較佳的安裝狀態和穩定性,避免因安裝不當造成操作中的故障,使運轉更加順利、高效。

  高溫離心風機調試安裝注意事項

  1、高溫離心風機達到正常轉速時,應測量風機輸入電流是否正常,運行電流不能超過其額定電流。若運行電流超過其額定電流,應檢查供給的電壓是否正常。高溫離心風機的調試不好,運行狀況就無法進入最佳狀態,按照正確的方法調試,效率可達到98%以上。

  2、試車時人數不少于兩人,一人控制電源,一人觀察風機運轉情況,發現異?,F象立即停機檢查;首先檢查旋轉方向是否正確;高溫離心風機開始運轉后,應立即檢查各相運轉電流是否平衡、電流是否超過額定電流;若有不正?,F象,應停機檢查。運轉五分鐘后,停機檢查風機是否有異?,F象,確認無異?,F象再開機運轉。

  3、高溫離心風機允許全壓起動或降壓電動,但應注意,全壓起動時的電流約為5-7倍的額定電流,降壓起動轉矩與電壓平方成正比,當電網容量不足時,應采用降壓起動。

  4、離心風機在試車時,應認真閱讀產品說明書,檢查接線方法是否同接線圖相符;應認真檢查供給風機電源的工作電壓是不是符合要求,電源是否缺相或同相位,所配電器元件的容量是否符合要求。

  5、電機功率是指在一定工況下,對高溫離心風機和風機箱,進風口全開時所需功率較大。若進風口全開進行運轉,則電機有損壞的危險。風機試車時最好將風機進口或出口管道上的閥門關閉,運轉后將閥門漸漸開啟,達到所需工況為止,并注意運轉電流是否超過額定電流。

  6、雙速高溫離心風機試車時,應先起動低速,檢查旋轉方向是否正確;起動高速時必須待風機靜止后再啟動,以防高速反向旋轉,引起開關跳閘及電機受損。

 

高溫離心風機

  離心風機與軸流風機通風效果對比

  1、經過分析可以知道離心風機通風降溫速度更快,能耗大,軸流風機通風降溫速度慢但能耗低。根據不同的地區才能選擇合適自己的風機。軸流風機降溫在減少水分丟失、降低通風費用、提高通風效率上有自己獨有的優勢。

  2、通過一些實驗我們可以得出,離心風機最大的優點就是降溫速度快,但通風效率相對比較低;軸流風機單位能耗低,但降溫速度慢,兩者各有利弊。試驗中還可以得到,離心風機通風風速高,風壓大,水分丟失大;而使用軸流風機通風屬于低風量、低風速緩速通風,水分基本不丟失。

  3、當然從使用成本上,軸流風機通風單位能耗僅有離心風機的1/3,節約的費用還是很可觀的。同時,在通風實施過程中軸流風機只需要打開風機和通風口即可,而使用離心風機通風必須要專人移動,安置裝備,在通風過程中還必須有專人看守風機,占用大量人力。同等條件使用軸流風機要比離心風機低很多的。

  因此在高溫離心風機調試安裝時,一定要注意本文上面所說的內容,還有就是根據自己的通風效果需求來選擇到底是選用離心風機還是軸流風機。如果有不清楚的地方可以電話咨詢山東凈科達風機哦!